浙江電科院 張寶 汽機監督
(1)簡介
循環水泵是電廠的耗電大戶,依靠增減循環水泵臺數來調節循環水流量,從而降低廠用電量,是多數機組的做法。雙速改造,是通過改變循環水泵電機內部繞組接線方式來降低一臺泵的轉速,從而豐富循環水流量的調節手段,多臺機組實踐表明,循環水泵雙速改造并在此基礎上優化運行,節能效果顯著。
(2)應用實例
某內陸600MW超臨界機組,循環水系統一機兩泵,雙速改造后一臺循環水泵轉速由370r/min下降到330r/min,為了探明雙速改造后不同運行工況下的最優組合以及經濟效益,對該機組進行了冷端優化試驗,按“機組負荷的增加值與循泵所耗功率的增加值之間的差值達到最大”的方式,優化結果如下表。
(3)節能效果
對該600 MW 超臨界機組一年的歷史數據進行了統計分析,原運行方式為:7-8 月為兩機三泵三高組合,其余月份均為一機一泵一高組合,有較大的節能潛力。對照上述優化結果選擇最佳的循泵組合,上網電價按0.365 元/kWh計算,得出的循泵雙速改造經濟效益評估結果如下。改造一臺循環水泵的成本為30萬,一年即可收回改造成本。
建議:(1)循環水出口門全開,可降低循環水泵功耗;
(2)盡力權衡經濟性與可操作性,方可確保此措施長久實施。
資料來源:浙江電力,2011年第9期,循環水泵雙速改造后的冷端優化試驗研究