中文字幕日产乱码中文字幕,91传媒久久久蜜桃,一区二区视频网,国内成人综合,在线成人亚洲,天天摸天天干天天操

論壇首頁>>專題分析>>上汽-西門子汽輪機的ATT試驗失敗 ...

1首頁上一頁1下一頁尾頁
zhangbao
等級:VIP 個人
頭銜: 版主
星數:
帖數:46
精華:0
互動積分:46
消息:
  查看資料
發布于:2016-04-03 22:47
字體大小: 1#

上汽-西門子汽輪機的ATT試驗失敗案例與反措

浙江電科院 張寶 汽機監督

1、ATT試驗簡介

1.1什么是ATT試驗

ATT試驗是汽輪機的自動跳閘試驗,其目的是: 檢驗:(1)汽輪機能不能跳閘、(2)跳閘的冗余保護可不可靠、(3)跳閘后主汽門能否在規定時間內關閉 。一般要求每四周一次;試驗范圍包括: 高、中壓主汽門;高、中壓調門;過載閥;高排逆止閥和高壓缸通風排汽閥。以一只汽門為例,ATT試驗過程如下:

1.2ATT試驗失敗的后果

(1)跳機;

(2)汽門失控,造成汽輪機軸汽推力突變,可能嚴重損壞汽輪機;

(3)造成汽輪機單側進汽,汽輪機單側進汽造成的溫度偏差

1.3 ATT試驗可以不做嗎?

不可以! 西門子汽輪機ATT試驗具有常規汽輪機試驗的以下功能: 跳閘電磁閥動作試驗;

《二十五項反措》規定,電液伺服閥(包括各類型電液轉換器)的性能必須符合要求,否則不得投入運行。運行中要嚴密監視其運行狀態,不卡澀、不泄漏和系統穩定。大修中要進行清洗、檢測等維護工作。發現問題及時處理或更換。備用伺服閥應按制造廠的要求條件妥善保管。

1.4 ATT試驗發現汽門卡澀實例

通過試驗,可能早期發現汽門卡澀的情況,防止更大的事故出現。如一臺西門子660MW的汽輪機就在ATT試驗時發現中主門卡澀。

在中壓主汽門執行器解體過程中,發現活塞桿鍍鉻層與導向套處有部分磨損及點蝕現象。由于導向套是碳鋼材質,在密封損壞的情況下與活塞桿發生磨擦,造成結合處磨損,同時密封件老化,造成密封效果不良。還發現執行器內的碟形彈簧片有 3組共計 6 片破碎。 碟形彈簧片多片碎裂,導致彈力達不到設定值,從而造成ATT 試驗時中壓主汽門無法關閉到位。在長時間的運行中,由于中壓主汽門是垂直向下安裝,經門桿泄漏出的蒸汽順活塞桿進入執行器腔體內,凝結成水,造成執行器內部部件特別是碟形彈簧片生銹,并最終造成其碎裂。

2、油路圖

(1)調節汽門油路圖

(2)主汽門油路圖

3 兩起ATT試驗失敗事件

3.1 事件一:

13:08:49,#2中主、中調門ATT試驗的測試順控步序結束,開始恢復順控步序, 51步已執行,#2中主門已開啟;13:11,進行52步開啟#2中調門,順控發指令關跳閘電磁閥2(該電磁閥為常開型,得電關),同時放開伺服閥閥限到105%,伺服閥指令為100%,此時反饋指示仍為0%,#2中調門沒有正常開啟。

13:11:33,EH母管壓力從161bar下跌到聯鎖啟備泵定值(),#1EH備用油泵自啟,EH母管壓力上升到143bar。

13:27:54,EH母管油壓降到跳機保護動作值(),汽輪機跳閘。

原因:#2中調門跳閘電磁閥2進行失電卸油關門動作試驗后,重新得電因卡澀沒有回座,EH泄壓回路仍然聯通;開啟伺服閥進油后,EH母管直接泄油,EH備用油泵自啟后因電機過載熱繼電器保護動作跳閘,汽輪機跳閘。

3.2 事件二:

11:55,在CRT執行ATT ESV/CV的SGC子程序,ATT試驗開始。

12:00,A側高壓主汽門/調門試驗完成。

12:01:10,SGC執行B側高壓主汽門/調門試驗,在B側高壓調門第二次全關時EHC油壓急劇下降。

12:01:20,EHC油壓低報警(13MPa)。

12:01:33,EHC油壓至10.86 MPa備泵自啟動,但油壓仍繼續快速下。

12:01:51,汽機因EHC油壓低保護動作跳閘;

原因:本次ATT試驗導致機組跳閘原因為高壓調門B第二次全關活動試驗時,高壓調門B跳閘電磁閥1雖然已經帶電,但電磁閥1實際還在開啟卸油狀態,當調門指令至100%,調門伺服閥開啟,導致EHC油進油與回油導通,EHC油壓快速下降。

4、EH油泄油跳機事件分析

4.1兩起事件的共同點

在調節汽門一只跳閘電磁閥實際開的情況下,調門開度指令與反饋偏差大,導致大量EH油經“油泵-伺服閥-插裝閥-EH油箱”這一回路泄掉,EH油壓力快速下降到跳機值,或無法使汽門保持在開啟狀態。

4.2反措思路

(1)設備可靠、接線可靠

a、選擇信譽最好的廠家的設備;

b、閥門靜態調試時,現場確認每一個電磁閥的接線可靠;確認調節閥AP值在合理范圍內;否則徹查原因;

c、提高電磁閥動作力量,比如通過提高其電壓等級來實現;

(2) 快速消除調門開度指令與反饋偏差

a、增加試驗異常判斷邏輯,如:

(3) 降低EH油壓力下降幅度與速度

a、早啟動備用EH油泵;

b、增大EH油泵容量;

c、在調節汽門EHC油進口濾網后增加阻尼孔;

d、確保蓄能器正常投用;

5 ATT試驗反措具體措施建議

(1)試驗異常時控制邏輯的修改

(2)EHC油泵備用泵自動啟動邏輯的修改

(3)在運行人員監視畫面中增加EHC油泵電機電流信號,在ATT試驗過程中重點監視。

(4)汽輪機ATT試驗按要求每4周進行一次,保證一定的試驗頻率;防止EHC油沉積老化導致電磁閥卡澀。

(5)加強EHC油的管理,增加EHC油更換頻率,防止過度老化。

(6)制定專門的ATT試驗事故預案,部分內容建議如下:

(7)聯系設備廠家,討論以下措施的可行性

  



IP 屬地:杭州
相關帖子
收藏 頂 0 踩 0
0
1首頁上一頁1下一頁尾頁
客服中心
联系方式
400-058-1735
- 咨詢
- 客服
新浪微博
掃一掃,關注微信
×
seo seo

消息內容

×
消息長度最多可添加100個漢字或者200個字母

回復內容

×

編輯回復內容

×