國產300 MW機組閥切換時負荷波動原因分析及對策
呂繼奎,陸繼東
(華中科技大學國家重點燃燒室,湖北武漢430074)
摘 要:分析珠江電廠國產300 MW 1號機組閥切換時負荷出現大幅波動的原因是原閥門設計特性曲線與閥門實際流量特性曲線不符造成的,為此,采取優化閥門流量特性試驗的解決辦法,有效地消除了閥切換時負荷大幅波動的現象,這一方法對同型機組有借鑒意義。
關鍵詞:閥切換;閥門管理程序;負荷波動;流量特性;優化
汽機閥門管理有兩種方式,即單閥和多閥方式。機組閥切閥時由于單閥與多閥的閥門控制方式不同,單閥切多閥時由于調節級壓力下降,調節級焓降增大,機組負荷上升;多閥切單閥時,由于調節級壓力上升,調節級焓降減小,機組負荷下降,其切換過程中存在一定的負荷擾動,良好的閥門管理程序應當是在閥切換時,機組負荷波動不應超過10 MW,這樣對機組的安全運行影響較小。目前國內仍有許多機組在閥切換時出現負荷大幅變化現象,沒有較好的解決方法。珠江電廠1號機組分散控制系統(DCS)改造時也出現類似的情況,經上海新華控制工程公司和珠江電廠技術人員的共同努力,有效地解決了這一問題。
1閥切換引起負荷大幅波動現象
在2001年初的大修中,上海新華控制工程公司對珠江電廠1號機進行了DCS改造。DCS一體化改造后,取消了原來BTG盤上所有的硬手操作,操作員站采用大屏幕操作,控制系統達到了國內領先水平,改造后機組一次啟動成功,閥門管理程序通過帶仿真機試驗正常,機組大修后啟動加至180 MW和230 MW時進行了兩次閥切換,閥切換前后機組負荷都發生了較大波動。1號機負荷在230 MW時多閥運行并進行閥切換。切換前主蒸汽壓力15.7 MPa,閥門管理方式由多閥運行切換至單閥運行后負荷突降至184 MW,主蒸汽壓力升至18.4 MPa,高、低壓旁路聯開,高壓加熱器跳閘,汽包水位下降至-300 mm,A與B小機自動跳至手動狀態,后經運行人員及時調整才穩定。
2負荷大幅波動原因分析
在單閥切多閥控制方式時,閥門管理程序(VMP)根據控制系統的流量請求值,計算出待轉換的順序閥控制方式下每一調節汽閥的閥位值,對每一個調節閥,算出目前單閥控制方式下的流量與 順序閥控制轉單閥控制時,VMP根據控制系統計算當前的流量請求值,確定將要轉換的單閥控制方式的閥位值,計算每一個閥門所需要的流量改變量,算出完成轉換需要的步數和每步轉換中每個閥門所需要改變的流量值。
閥切換時,VMP以切換前的負荷指令為依據,通過閥門的特性曲線,確定另一種方式下的閥位值,當閥門特性曲線符合機組的真實值時,則閥切換后負荷波動較小,而國產引進型300 MW機組的閥門特性曲線一直延用原美國西屋公司出廠制定的特性曲線,加上機組大修時對閥門行程進行了調整和閥門密封面的研磨,造成閥門的流量特性出現較大的改變,如果繼續沿用原來的特性曲線,將造成切換前后負荷指令相同但蒸汽流量不同,必將引起機組負荷大幅波動,嚴重影響機組的安全運行。因此有必要重新進行閥門流量特性的測試,并通過新的流量特性曲線分析負荷大幅波動的原因,并進行閥門控制方式的切換校核,當計算流量對應負荷與閥切換后接近一致時,方可以進行閥切閥。
3閥門流量特性試驗
3.1試驗?zāi)康暮蜅l件
在機組運行時,通過閥門試驗可測得閥門升程流量特性,進而優化閥門管理程序、改善單/多閥切換過程的調節品質。首先測取單閥方式下高壓調門升程與流量(調節級壓力)的特性,然后測取多閥方式下高壓調門升程與流量(調節級壓力)的特性。測量時應包括各組閥依次交界點,即前組閥全開,緊接下一組閥將開但未開之點(也可只測單閥特性)。測量時應主要記錄如下測點:閥位給定值、流量指令、閥位開度、主蒸汽壓力、調節級壓力、主蒸汽溫度、高壓缸排汽壓力、高壓缸排汽溫度、實際功率。
3.2試驗方法
蒸汽工況調整由鍋爐控制系統完成,閥門運行工況由DEH完成。DEH在閥位控制方式下,由運行人員改變給定值(即閥位指令)以達到各試驗工況的變化。壓力、溫度、給定值、流量、閥位、功率參數采集,由DEH完成,流量用調節級壓力代替并加以修正,試驗用的多閥管理曲線采用無重疊度(關閉DPU01組態中P52B25,輸出設置為T,原曲線自動變為無重疊度)。DEH逐點給定閥位
(給定值定點要求變化),爐控制調整汽壓穩定后,DEH采集數據。對通流部分曾改造過的機組,為了防止閥門全開下超過機組允許負荷,主蒸汽壓力可適當降低,但整個過程應保持主蒸汽壓不變(16.0 MPa)。
進行試驗時,DEH閥門管理程序在單閥方式下,DEH給定值(即負荷指令)從最低負荷135MW開始,逐漸加至額定負荷。單閥試驗完畢后,要進行多閥試驗,為了避免部分負荷下閥切換帶來的負荷波動,應在負荷為300 MW時進行閥切換,此時單閥與多閥的實際閥門開度都是100%,閥切換時不需要進行閥門開度的調整,這樣,切換過程中負荷就不會出現波動。在順序閥方式下,從300MW開始逐漸減負荷至135 MW,加減負荷時每隔5 MW停留,汽壓穩定后進行數據采樣,采樣完成后再進行負荷調整。
3.3閥門流量曲線的制定
要制定閥門流量曲線,就要知道閥門開度特性曲線和實際流量,前者可通過采樣數據得出,后者
可通過如下公式得出:
式中 pim———調節級壓力;
pim,r———額定調節級壓力;
pt,r———額定負荷時試驗壓力值(試驗時,要求試驗壓力穩定);
pt———不同負荷下的試驗壓力。
優化前和優化后單閥的流量與調門行程的特性曲線見圖1所示。從圖1中可以看出,由于原
EH閥門管理程序是采用原西屋公司提供的閥門特性曲線,在相同負荷下,對應相同閥門指令時,兩條曲線對應的流量有較大的差別,這就是閥切換時負荷大幅下降的原因。
3.4閥門切換負荷波動的驗算
根據實測流量曲線,對閥切換時負荷波動情況進行了校驗計算,將試驗前、后的閥門特性曲線進行比較,取切換時的負荷點,對順序閥切單閥與單閥切順序閥的試驗情況復核計算的結果見表1。
通過上面的比較可知,在80%負荷時多閥切單閥運行,由于實際單閥流量曲線左移,因此原曲線對應負荷偏高11%左右,切換后對應的負荷應下降11%。
4修改特性曲線后閥門切換試驗情況
由于計算閥門負荷波動數據比實際負荷波動略低,在進行適當優化和數據處理后,優化閥門管理程序,修改DPU01組態,然后進行了優化后的閥門管理特性試驗、線性化檢驗,并進行單/多閥切換。
進行試驗時,DEH功率回路、調節級壓力回路投入,DCS自動回路(汽包水位等)投入。單/多閥切換時間由120 s適當延長至300 s,目的是有利于觀察負荷波動情況,正常后切換時間改為180 s,適當延長閥切換的時間對減小負荷擾動有積極的意
義,因為其有磊閥切換過程中功率反饋回路通過DCS協調控制進行機組壓力和負荷的調整,試驗過程分4個階段進行,主蒸汽壓力為15 MPa時進行單/多閥切換試驗,閥切換前后,負荷波動明顯減小。經過流量特性修正后的曲線,負荷波動較小,機組閥切換時能保證機組安全運行,現在運行人員可在任何負荷放心進行閥切換,但切換過程中仍存在一定的波動,這主要是因為切換前后,調節級壓力變化引起的,這是正常現象,圖2為流量特性曲線修改前后多閥切單閥負荷波動。
5結束語
珠江電廠1號機大修后閥切換時造成負荷大幅波動原因是原閥門特性曲線與閥門實際流量特性曲線不符造成的。通過實測閥門流量特性曲線,并進行相關試驗后,有效地消除了閥切換時機組負荷出現大幅波動的現象,這種方法對解決國內同類機組閥切換過程中出現負荷大幅波動的現象具有指導意義。
參考文獻
[1]吳季蘭.汽輪機設備及系統[M].北京:中國電力出版社,2000.
[2]高偉.計算機控制系統[M].北京:中國電力出版社,2000.
注:文章來自百度文庫