OVATION-上汽N1000-26.25、600型DEH調試方法
DEH調試前準備
控制系統采用OVATION系統,在41-43號柜實現。與MEH調試前準備相同,準備相關資料,由于DEH的ETS系統較為繁瑣,所以提前對41-1
ETS柜進行了解和初步的查線。
TSI通道測試
DEH調試前,對TSI進行查線和通道測試。TSI在業主的要求下,廠家進行了排卡的改革,原本三行TSI卡件,第一行是8組軸振,第二行8組瓦振,第三行是軸位移、偏心、脹差和鍵相。每行擁有獨立24V電源,所以要求將軸位移分布至每行一個。在廠家重新排布后,進行通道測試。
軸振(相對振動)采用的是電渦流式探頭,測試方法與MTSI的軸振測試方法相同,不同的是主機TSI軸振的采集方式是零-峰值。瓦振(絕對振動)采用的是電動式傳感器,由一個地震塊和一個由彈簧片支持的測量線圈組成。測量元件可在一個圓形永久磁鐵的磁場中移動。傳感器的固有頻率在4-13Hz之間,取決于不同的傳感器型號。傳感器外殼振動,會產生一個與振動速度成正比的電壓信號。 該類型傳感器不需要卡件供電,是三線制(帶屏蔽)接線,模擬信號用FLUKE加正弦交流信號,頻率給定50Hz,變電壓幅值。鍵相信號與MTSI相同。
不同于MTSI,TSI沒有開關量報警和跳機輸出,每個信號通過AI卡傳入DEH控制器,在DEH組態內進行判斷。
圖中是其中一組BRAUN卡,包括1塊測試模塊(檢測三個轉速模塊,并定期對轉速模塊進行檢測)和3塊測速模塊,每塊測速模塊都能接收其他兩個模塊的轉速,在有明顯偏差時,判斷該通道故障。
BRAUN卡
兩套BRAUN表控制所有汽輪機停機電磁閥的電源,當任意一套超速保護裝置動作時,所有停機電磁閥將失電,所有汽門將快關。轉速模塊發出的動作信號通過繼電器回路三取二切斷電磁閥供電,直接停機,同時將超速反饋給SOE卡件在CRT顯示跳機首出并且自動關閉停機電磁閥,開啟方向閥。BRAUN卡接受的轉速信號是BRAUN公司的霍爾式傳感器。超速保護回路如下圖。
分析:根據廠供資料對布朗卡進行參數設置(跳機值,高低限等),完成設置后出現SE-01錯誤,根據說明書為回路故障報警,對轉速回路進行檢查,發現在就地端子盒中,COM端和信號線接反,重新接線后,布朗卡正確顯示均為0。
分析:根據廠家說明,無法用通用的信號發生器模擬轉速信號。BRAUN轉速模塊接受的跟其他轉速卡一樣,接收的都是交流電壓變頻率信號。探頭傳入信號跟其他探頭一樣,有4線,將信號線拆除,保留卡供傳感器的直流電源,用信號發生器加5V交流變頻信號,直接從COM端和信號端輸入模擬信號,布朗卡顯示與頻率相等的轉速值,說明霍爾式傳感器也可以用FLUKE模擬轉速信號。
ETS系統接收的開關量信號(超速保護,按鈕,MFT等)均由SOE卡接收,所以在通道測試時需要進行SOE通道測試。其中,本機組在機頭設置了1個緊急停機按鈕,該緊急停機按鈕和集控室的緊急停機按鈕一起構成手動停機回路。這些按鈕送到ETS系統,單需要手動緊急停機時,通過這些按鈕,使快關電磁閥失電,遮斷機組。集控室按鈕采用雙按鈕形式,每個按鈕有4副NC和1副NO觸點。其中3副NC觸點和機頭按鈕的觸點組合進入處理器,三取二后跳機。還有一路信號接到電磁閥供電回路,直接動作電磁閥,機頭停機按鈕未進硬回路。
閥門調試
閥門調試前,確認機務調好EH油,壓力適合進油標準,將4個主汽門上的方向電磁閥帶電,使主汽門不在卸油狀態。配合其他調試人員進油做內壓試驗。
油動機油路
EH 油動機為單側作用的油動機,即通過 EH 供油系統來的壓力油開啟,彈
簧力關閉。油動機為直裝式,直接安裝在閥門上,關閉彈簧室在閥門和油動機中
間,還可以起隔熱的作用。油動機在全關位置時,彈簧有一定的預壓縮量,提供
預壓力。EH油作用在油缸的活塞上,克服彈簧力的作用,將油動機打開。油動機根據控制方式的不同,分為主汽門油動機和調門油動機。主汽門油動機為全
開全關型,只有全開和全關兩種位置。調門油動機為調節型,可根據控制的要求
保持在不同的閥位。共有 9 只油動機,分別是主汽門油動機
2 只,調門油動機 2 只,再熱主汽門油動機
2 只,再熱調門油動機 2 只,以及補汽閥油動機1只。
EH油經過濾油器后分為兩路,一路到快關電磁閥,一路到伺服閥。每個油動機有兩個快關電磁閥,任意一個失電后卸油快關,整個快關時間在300ms以內。電液伺服閥接受控制系統來的電信號,根據需要將壓力油通到活塞打開閥門,或尯力油從油缸中放出９閥門關閉。控制系統接受閥門的位置反饋信號,和閥位的指令信號比較,發出指令到電液伺服閥,從而精確的將閥門控制在所需要的開度。線圈帶電時,P口和A口導通,EH油作用在單向閥上,將單向閥向下壓死,使得油動機不在回油狀態,電液伺服閥通過控制系統的電信號使錯油門A和T導通或者A和P導通,從而讓閥門開或者關。主汽門油動機和調門油動機類似,差別在于由控制開啟的電磁閥(方向電磁閥)代替電液伺服閥。
LVDT
LVDT采用的是MTS磁致伸縮型變送器,為內置非接觸式結構。該裝置主要由測桿、電子倉和套在測桿上的非接觸的磁環組成,磁環固定在油動機活塞桿上,隨活塞一起移動。通過測量電子倉和磁環間的脈沖時間差,可精確測出被測的位移。其輸出信號為 4-20mA 信號,送到控制系統作為反饋用。
本臺上汽DEH采用的是主、再熱調閥雙冗余VP卡(OVATION系統通用閥門卡),補汽閥單VP卡,主汽閥普通AI卡接收4-20mA信號。每組冗余VP卡上帶有通訊接線,正常運行一主一備,發送接收同一信號來源。除補汽閥VP卡,每塊VP卡上只有一組指令信號,一組反饋信號,指令信號由控制器向冗余卡件發送相同電壓信號,并且傳至伺服閥。再由LVDT發送4-20mA信號至SC(分流器),同一組電流信號分成等同電流發送至冗余VP卡。補汽閥則是單卡雙指令,反饋只有一個,直接接進VP卡。4個主汽門均帶有LVDT,唯一不同的是直開直關式,方向電磁閥的開關控制閥門的開關,反饋的電流信號送進42柜的普通AI卡。
分析:核對閥門接線后,發現每個汽門接線存在問題,24V電源(供LVDT)接反,LVDT的4-20mA反饋線接錯位置。在檢查接線時,優先斷開電源,防止錯誤接線或短接燒壞元件。
閥門整定
主汽門接線修改后,通過控制方向閥的得失電來開關閥門,觀察閥門是否存在卡頓現象,來回開關幾次后記錄閥門最大開度(就地LVDT帶有標尺),因為閥桿和LVDT是同軸的,所以LVDT的最大動作范圍即是閥門的行程。
在調閥調試前,OVATION廠家對VP卡整定畫面即邏輯進行修正。 每個伺服閥都帶有兩組冗余伺服線圈,將就地接線盒內兩組伺服指令線拆除,用一節1.5V干電池(電壓太小不易開門,電壓太大閥門開過快)搭在每副指令線上,如果能開門,則干電池正端是伺服線圈的負端。
實際試驗中,發現干電池搭在兩幅指令上閥門沒有動作。所以,將進伺服閥的4根兩組內部線拆除,兩兩搭配用干電池試驗,結果有一種組合均能使閥門動作,判斷內部接線與設計圖紙不符合,改正接線后,閥門動作正常。
VP卡配套VP卡整定頁面具備從-5到105%行程自動整定,自動生成PID,閥位參數的功能。現場就緒后,先用ZERO整定零位,自動將閥門關死,默認當前mA量為最小開度0%,再用滿位整定將閥門全開至105%,默認當前為最大開度100%,中間行程為線性曲線。整定結束之后,用UPLOAD將卡件生成的參數上傳至整定組態。
整定完畢后,來回開關一次,停在40-50%開度,在電子室拔掉在主狀態的VP卡,現場和CRT觀察閥位變化;然后恢復卡件,拔掉另外一張VP卡。從而確認冗余功能的好壞。
分析:在其中一個閥門開關過程中,發生跳機,快關電磁閥失電閥門快關,但是此時,閥門指令在手動狀態,仍有一定的指令,并沒有被跳機條件清空指令。導致現場的伺服閥存在一定的開度,回路處于卸油狀態,母管油壓掉至1MPa以下。所以在調試階段手動開關閥門時,需將TRIP回路強制成零,防止誤動。
注意事項:在閥門調試前,就地主油路上的5個手動閥需全部關閉,調試時對應所需的調閥依次打開。
中壓調閥2調試過程中,出現一開門就卸油的現象。在關門狀態下也可以聽到輕微的卸油聲,檢查邏輯,線路回路后,判斷是內部插裝閥卡澀導致。聯系其他調試人員,停油泵對油動機中的插裝閥進行拆出清洗。清洗后,閥門動作正常。分析:由于插裝閥的卡澀,導致進油和回油的導通,閥門處于卸油狀態。
ETS聯鎖
根據要求,ETS聯鎖中所涉及的模擬量需要現場模擬信號,開關量需要就地短接。由于設備有限,采取1點模擬1點強制的方法進行聯鎖試驗。由于發電機的施工,6-8軸承和發電機測點暫時無法做聯鎖試驗。
注意事項:
1、軸承溫度的聯鎖。軸承溫度保護帶有速率保護,所以在就地模擬信號的時候需要緩慢上升,直至跳機值。
2、軸承振動聯鎖。在聯鎖試驗中,發現上汽廠的軸振保護(高跳14.7mm/s)邏輯中,高限跳機大部分采用低限值取非(與T3000的限值模塊不同)來實現等于跳機值也在保護中(OVATION的高低限模塊不包含等于),并且帶有低限腒死區0.1,導致整個跳機真實值在14.8以上。大部分ETS存在此現象,所以聯系廠家進行修改。
3、超速保護有兩組,均是硬回路跳機后軟回路反饋回組態,A組可以在CRT進行監視,B組只有在BRAUN卡中可以看到轉速值。6個轉速均為霍爾式A5S型號的傳感器,在模擬信號時,拆除信號線,保留原本的供電電壓12V,然后直接在端子的COM和信號線端加等同轉速對應的頻率(跳機3300)。
4、不同于其他機組的是本機組的ETS保護還有一項電磁閥掉電保護,在機柜中拔出電磁閥繼電器供電熔絲,兩側任意電磁閥失電均觸發ETS進行跳機。
高排通風閥/冷再逆止閥
高排通風閥是一個氣動閥,帶有兩個電磁閥,按上汽廠邏輯和初始設計,高排通風閥的兩個電磁閥同時得電時,閥門關閉;任意失電則開啟。但是現在調試中,只有兩個電磁閥都失電才開啟,#1電磁閥失電不動作,根據現場和資料判斷#2電磁閥帶有鎖氣功能,只能當#2電磁閥也失電,閥門才能動作。與設計不符合。高排通風閥帶有4副限位開關,兩兩成組表征開關。
冷再逆止閥也帶有兩個電磁閥,電磁閥同時得電時閥門打開,任意失電關閉。
相關靜態試驗
1、靜態行程檢驗
用VP卡整定畫面,手動開關10%閥門進行記錄。從-5%到105%,手動每隔10%開關閥門,在就地LVDT標尺上讀取當前位置,如果現場環境允許,讀取閥桿動作值(本機組在閥門調試時,閥桿處已做保溫措施,無法觀察閥門開度)。記錄所需的數據有:指令、LVDT開度、CRT顯示開度、閥桿動作值)。記錄數據時需要等閥門開關穩定時再記錄。
2、閥門快關試驗
在試驗前,需準備錄波儀。由于錄波儀采集電流信號可能存在干擾,但是本機組OVATION系統的VP卡接受的閥位信號是電流信號,所以需要提前準備20個左右的電阻,阻值可以太小,250歐到1000均可。總共需要10組信號線,9組閥位,1組停機信號。試驗工具清單:錄波儀、20個電阻、10組信號線、鍵盤鼠標、螺絲刀、閥門通道單)。
閥位是4-20mA的電流信號,所以需要拆除一根端子進線,串進一個電阻,用錄波儀讀取電阻兩端的電壓值,9個閥門同理。接線前,設置錄波儀相關數據,只選用前10通道作為記錄,將每個通道名字修改成所連接的閥門名稱,根據大概能測量到的最大電壓設置錄波儀讀取的直流電壓量程。
錄波前,進行預錄波查看各通道的好壞。錄波儀讀取的是當前閥門反饋的電壓值,為了更加直觀,在閥門零位讀取一個電壓值,滿位讀取一個電壓值,根據y=kx+b,算出比例和偏置,將參數設置進錄波儀,使畫面顯示的是0到100%的反饋。設置完畢后,將ETS復位,9個閥門開至全開,邏輯中觸發一個停機信號,使汽機停機并閥門快關。波形穩定后2-3s停止錄波,使用錄波儀中的紅藍坐標線,讀取每個閥門快關所需要的時間,和停機信號觸發到閥門快關的時間。記錄的每個畫面需要截圖并保存,整個錄波TXT文本也需要保存,并且拷貝出來。
遇到的問題和處理:在第一次做快關試驗時,高壓主汽閥1的波形中間出現尖波,但是就地閥門并沒有晃動。所以再一次將閥門打開,重新試驗,第二次則沒有該尖波,判斷該尖波是干擾所造成的。
注意事項:
1、快關試驗中,就地需要留人觀察閥門快關狀態和快關后有無異常情況,若發現閥門抖動或者漏油等情況,應停止試驗,檢查完畢后再進行試驗。
2、錄波儀的錄波參數需要合理設置,比如錄波的頻率,周期間隔,量程等參數。
3、觸發停機的信號選取不可選硬回路(停機按鈕)。因為當快關動作時,硬回路優先動作,錄波的結果是先閥門快關,停機反饋才出現。
4、接線時需要注意,避免短接或電壓過大燒壞卡件或錄波儀。
順控仿真
本機組順控邏輯帶有仿真功能,仿真參數設置汽溫350℃,壓力35bar。該仿真僅驗證順控并網前的功能。輔控的參數和條件需要人工干預進行滿足。
閥位的仿真兩種,一種閥門實際動作,一種模擬動作,反饋跟蹤當前指令。并網前,順控無異常。在模擬并網后,由于固定的壓力和汽溫,TSE限制了負荷的上升。
以上是本人在某電廠調試DEH粗略的總結,希望廣大同事能給予建議和指出其中的不足。謝謝!