(1)鍋爐穩定運行時,過熱蒸汽溫度及再熱蒸汽溫度應保持在給定值±2℃范圍內,執行器不應頻繁運行;
(2)減溫水擾動10%時,過熱蒸汽溫度和再熱蒸汽溫度從投入自動開始到擾動消除時的過渡過程時間不應大于2min;
(3)負荷擾動10%時,過熱汽溫和再熱汽溫的最大偏差不應超出±4℃,其過渡過程時間不應大于4min。對于采用煙氣分流擋板和擺動噴燃器的再熱蒸汽溫度調節系統,其過渡過程時間不應大于12min;
(4)過熱汽溫和再熱汽溫給定值改變±4℃,調節系統應在4min內恢復穩定。對于采用煙氣分流擋板和擺動噴燃器的再熱蒸汽溫度調節系統應在12min內恢復穩定。